与消声室相反,混响室的作用是创造一个供测试用的扩散声场,其主要用途是用于测试材料或结构吸声系数和声源声功率。混响室各表面要求有很好的反射性能。室内具有较长的混响时间和充分的声扩散,此外,还应有足够低的背景噪声级。
: q, l' p1 Z6 H% A6 k: b7 h* _2 Q3 x
混响室的容积不能太小。考虑到高频时空气吸收的影响,容积也不宜太大。测定吸声材料的混响室,一般测试频率范围为100-4000Hz,其容积应控制在200-300m3。
6 g; M7 x# W$ N 混响室可以采用不规则体型,以利声场扩散。如采用矩形房间,房间的长、宽、高不应有两个相等或成整数比。此外,室内最大线度(矩形房间的主对角线,不规则房间的最长对角线)不应大于1.9V(V为房间容积的3次根方)。通常矩形混响室声学设计有三个以上表面做扩散,以保证两个平行墙面中至少有一个是扩散面。扩散体可以采用圆柱或球切面。为防止扩散结构对低频声的过量吸收,通常采用砖砌体粉光或浇制混凝土重结构。
, J1 K3 D! g( l3 o9 i8 Y5 ~ 为进一步改善混响室的声扩散,尚可在混响室内无规则地悬吊一些尺寸不同、吸声很小的弧形板,并控制其总面积不大于地面面积。
; I; c* S8 `* H6 _' d1 K 混响室声学设计要求有较长的混响时间,较少的吸声量。对体积为200m3用于测吸声系数的混响室,国际标准化组织(ISO)推荐的1/3倍频带允许最大吸声量见表所示。- N9 L( K1 O: h) t
200m3 混响室允许最大吸声量1 v( ^6 L; R8 P. ^5 Y# z9 V! j
# S, k% H& W8 V1 ?频率(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 空室允许最大吸声量(m2) 相应的最短混响时间(s) | 6.5 5.0 | 6.5 5.0 | 6.5 5.0 | 7.0 4.5 | 9.5 3.5 | 13.0 2.0 |
混响室通常做“房中房”隔声隔振结构。混响室的门应为隔声门。 6 }6 ^4 s9 p( f+ a- m! M o
|